记得有我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2006-11-08
最后登录: 2024-11-27
查看记得有我的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-21 13:48
给客户做了套设备,他们用了半年时间。昨天客户打电话过来说电柜起火了!!
我们到现场看,惨不忍睹啊!黑压压的一片!!
该设备是纯电阻负载,个人认为应该是负载端相线(高温线)短路引起,不知道大家有没有其他的看法???
杨官华
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 779 个
工控威望: 770 点
下载积分: 70914 分
在线时间: 1937(小时)
注册时间: 2008-07-31
最后登录: 2024-12-28
查看杨官华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-08-08 11:17
造成电器设备事故是小事,造成人身伤害事故那就大了!设计时首先要考虑的就是安全问题!吃一堑长一智啊!老兄!