“悲惨的事故”!
上一主题
下一主题
记得有我
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
267 点
下载积分:
2434 分
在线时间: 131(小时)
注册时间:
2006-11-08
最后登录:
2024-11-27
查看记得有我的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-05-21 13:48
全看
|
小
中
大
给客户做了套设备,他们用了半年时间。昨天客户打电话过来说电柜起火了!!
我们到现场看,惨不忍睹啊!黑压压的一片!!
该设备是纯电阻负载,个人认为应该是负载端相线(高温线)短路引起,不知道大家有没有其他的看法???
分享
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1105 个
工控威望:
6705 点
下载积分:
100 分
在线时间: 603(小时)
注册时间:
2007-01-25
最后登录:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-25 16:24
全看
|
小
中
大
我不得不告诉你,你们的柜子做的不好,不符合标准,既然是大容量的负载,那么你的元件为什么安装的那么密?
也难怪起火,设计的时候没有考虑散热的问题,虽然你自动化技术很好,但是电器设计规则你却没有用上,小容量的负载可以把元件安装密一点,大容量的负载你就没有考虑好。
自己的事情自己做.