记得有我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2006-11-08
最后登录: 2024-10-26
查看记得有我的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-21 13:48
给客户做了套设备,他们用了半年时间。昨天客户打电话过来说电柜起火了!!
我们到现场看,惨不忍睹啊!黑压压的一片!!
该设备是纯电阻负载,个人认为应该是负载端相线(高温线)短路引起,不知道大家有没有其他的看法???
waxiao88
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 288 点
下载积分: 547 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2008-05-11
最后登录: 2024-11-11
查看waxiao88的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-23 22:01
全部的责任都在你方,我敢说你们的电柜一点不达标,如800A电流的话,你电柜内的电线是乱的不得了.线槽都会盖不上的.并且电柜内发热一定是大.