记得有我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2006-11-08
最后登录: 2025-04-05
查看记得有我的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-21 13:48
给客户做了套设备,他们用了半年时间。昨天客户打电话过来说电柜起火了!!
我们到现场看,惨不忍睹啊!黑压压的一片!!
该设备是纯电阻负载,个人认为应该是负载端相线(高温线)短路引起,不知道大家有没有其他的看法???
lxmlxmlxy
工业机器人编程服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 394 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2008-02-13
最后登录: 2025-03-18
查看lxmlxmlxy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-22 08:32
你们公司不舍得把配电柜做大点啊,那么多东西挤在一起,就 是现在不着,以后都很难保证,换一个大的、带排风的大立柜,