记得有我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2006-11-08
最后登录: 2024-10-26
查看记得有我的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-21 13:48
给客户做了套设备,他们用了半年时间。昨天客户打电话过来说电柜起火了!!
我们到现场看,惨不忍睹啊!黑压压的一片!!
该设备是纯电阻负载,个人认为应该是负载端相线(高温线)短路引起,不知道大家有没有其他的看法???
记得有我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2006-11-08
最后登录: 2024-10-26
查看记得有我的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-21 18:21
TO:foxplc
线槽里的线是我们到现场时翻出来的;断路器当初设计时大概预定的是1000A左右,开关选型为1250A,后来实际的负载比预算的少了200A,领导说元器件不好换,所以就用了1250A的开关!!哎~~~`现在重新设计准备在控制端加装一个“单相漏电保护开关”!应该可以解决该问题吧!!!!!!!期待讨论!!  
记得有我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2006-11-08
最后登录: 2024-10-26
查看记得有我的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-31 23:00
呵呵!新电柜已经在5月份调试完毕!采用多点分散控制(加装8个100A断路器来进行短路保护)!
电柜空间扩大2.5倍,双开门式!(不好意思,忘记照相了)
谢谢大家的经验分享!