记得有我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2006-11-08
最后登录: 2024-10-26
查看记得有我的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-21 13:48
给客户做了套设备,他们用了半年时间。昨天客户打电话过来说电柜起火了!!
我们到现场看,惨不忍睹啊!黑压压的一片!!
该设备是纯电阻负载,个人认为应该是负载端相线(高温线)短路引起,不知道大家有没有其他的看法???
uthman
QQ:3749615
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 453 个
工控威望: 813 点
下载积分: 2739 分
在线时间: 771(小时)
注册时间: 2007-10-25
最后登录: 2024-11-23
查看uthman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-10 14:01
加空開,注意散熱.