记得有我
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 267 点
下载积分: 2434 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2006-11-08
最后登录: 2024-11-27
查看记得有我的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-21 13:48
给客户做了套设备,他们用了半年时间。昨天客户打电话过来说电柜起火了!!
我们到现场看,惨不忍睹啊!黑压压的一片!!
该设备是纯电阻负载,个人认为应该是负载端相线(高温线)短路引起,不知道大家有没有其他的看法???
skysea
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 200 点
下载积分: 715 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2007-10-05
最后登录: 2023-05-05
查看skysea的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-24 10:42
表示同情,建议你再参阅1250A断路器的说明书,它对你后面那么多接触器的过载是保护不了的,另外就是散热方面.
使用人也是有责任的,象这样的事故是可以预防的.