给客户做了套设备,他们用了半年时间。昨天客户打电话过来说电柜起火了!!
我们到现场看,惨不忍睹啊!黑压压的一片!!
该设备是纯电阻负载,个人认为应该是负载端相线(高温线)短路引起,不知道大家有没有其他的看法???
分享
skysea
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
97 个
工控威望:
200 点
下载积分:
715 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2007-10-05
最后登录:
2023-05-05
查看skysea的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-05-24 10:42
全看
|
小
中
大
表示同情,建议你再参阅1250A断路器的说明书,它对你后面那么多接触器的过载是保护不了的,另外就是散热方面.
使用人也是有责任的,象这样的事故是可以预防的.