各位大侠,请教一个问题,如何实现S7-200控制电加热丝升温,要求升温速率可调,即可以设定20分钟升温10度,也可以设定20分钟升温15度。
分享
明维修
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
143 个
工控威望:
256 点
下载积分:
960 分
在线时间: 173(小时)
注册时间:
2010-11-01
最后登录:
2024-11-30
查看明维修的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-08-07 21:22
全看
|
小
中
大
“即可以设定20分钟升温10度,也可以设定20分钟升温15度。”
是线性升温?还是在20分钟内升高10度(譬如前10分钟升高10度,后10分钟保温)?试试(设定值-当前值)/升温时间,算出单位时间升温几度,再用秒脉冲递增设定值。不过估计温度过冲较厉害。