lincy283
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 105 点
下载积分: 578 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2015-05-26
查看lincy283的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-06 08:45
各位大侠,请教一个问题,如何实现S7-200控制电加热丝升温,要求升温速率可调,即可以设定20分钟升温10度,也可以设定20分钟升温15度。
明维修
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 256 点
下载积分: 960 分
在线时间: 173(小时)
注册时间: 2010-11-01
最后登录: 2024-11-30
查看明维修的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-07 21:22
“即可以设定20分钟升温10度,也可以设定20分钟升温15度。”
是线性升温?还是在20分钟内升高10度(譬如前10分钟升高10度,后10分钟保温)?试试(设定值-当前值)/升温时间,算出单位时间升温几度,再用秒脉冲递增设定值。不过估计温度过冲较厉害。
可以考虑用富士温控表(带多段温度设定,并可以设定温升时间)