电机:5.5KW * 4P 带减速功能,带刹车功能
变频器:国产的品牌,安达变频器矢量,7.5KW

情况:系统是负载运行的。
      当电机单独使用时,可以带动12吨的重量运行
      现在由于单独使用电机时,运行速度过快,想使其速度在减慢,使用了比电机大一号的变频器配合运行,结果,只能带动2吨的重量,超过2吨变频器系统报错(报错主要提示是 负载过重)
      对变频器已经设置了 无感矢量控制,电机过载保护设置成最高,矢量转矩提升也设置成最高。如果不设置这些,连一吨的重量都带不动。

请问高人们,一般这种负载运行的,电机加变频器配合使用的,使用大一号的变频器,能完成单独使用电机的负载重量吗?(本例子就是说,变频器+电机配合使用,能否带动12吨的重量???)


    

      
19821017xw
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 123 点
下载积分: 1148 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-07-28
最后登录: 2014-06-19
查看19821017xw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-05 11:45
我认为还是你的参数设置有些问题,变频器属于VF曲线控制
也就是说当你在低频运行时后输出电压并不是全电压380V,所以导致启动电流过小,无法带动负载。
所以应该调节一下初始输出电压,调节的高一些使启动转就增大。不过可能会出现启动电压过高,造成启动瞬间过流。。。。所以需要选择一个合适的启动电压。(参数看一下力矩提升类型的参数)
还可以看一下过电流失速防止功能也可能会有所帮助》