电机:5.5KW * 4P 带减速功能,带刹车功能
变频器:国产的品牌,安达变频器矢量,7.5KW

情况:系统是负载运行的。
      当电机单独使用时,可以带动12吨的重量运行
      现在由于单独使用电机时,运行速度过快,想使其速度在减慢,使用了比电机大一号的变频器配合运行,结果,只能带动2吨的重量,超过2吨变频器系统报错(报错主要提示是 负载过重)
      对变频器已经设置了 无感矢量控制,电机过载保护设置成最高,矢量转矩提升也设置成最高。如果不设置这些,连一吨的重量都带不动。

请问高人们,一般这种负载运行的,电机加变频器配合使用的,使用大一号的变频器,能完成单独使用电机的负载重量吗?(本例子就是说,变频器+电机配合使用,能否带动12吨的重量???)


    

      
wangk0
人都有点过去~
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 3866 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2012-05-17
最后登录: 2024-04-11
查看wangk0的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-04 12:48
电机负载能力跟变频器关系不大。你是不是输出电压不对啊。接380,结果设置成输出220啊
wangk0
人都有点过去~
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 3866 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2012-05-17
最后登录: 2024-04-11
查看wangk0的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-06 10:17
引用
当电源频率一定时,电源电压的高低将直接影响电动机的启动性能。当电源电压过低时,定子绕组所产生的旋转磁场减弱。由于电磁转矩与电源电压的平方成正比,所以,电动机启动转矩不够,造成电动机启动困难。当电动机轻负载运行时,端电压较低对电动机没有什么太大影响。但当负载较重特别是满载运行时,端电压过低将引起负载电流分量增大的数值大于激磁电流分量减少的数值。因此,定子电流增加,功率损耗加大,定子绕组过热,时间过长甚至会烧毁电动机。

当电源电压过高时,同样会使定子电流增加,导致定子绕组过热而超过允许范围。所以国家标准规定,电动机只有在电源电压波动范围为±5%之内的情况下,方可长期运行。

网上找了一段,你说的过热啥的现象正是欠电压工作下地情况。
网上看了下,220V是能带380V的电机的只不过会出现
引用
可以转起来,但是在5hz以下时不会转,负载越重越明显,另外电机没有力气。
wangk0
人都有点过去~
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 3866 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2012-05-17
最后登录: 2024-04-11
查看wangk0的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-06 10:20
我也只是拿220举个例子。只是想说明你电机欠电压运行了。
wangk0
人都有点过去~
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 3866 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2012-05-17
最后登录: 2024-04-11
查看wangk0的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-06 10:22
如果可以,分享下变频器的使用说明书来看看。