dzhhwx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 174 个
工控威望: 358 点
下载积分: 910 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2009-03-03
最后登录: 2015-10-28
查看dzhhwx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-03 11:23
一个加热箱有八根加热管,在设备加热的时候如果有其中一个加热管坏了就要报警,什么办法实现?
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-12-27
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-03 11:25
好像以前有过这样的帖子了。
bocc
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 622 个
工控威望: 5239 点
下载积分: 3143 分
在线时间: 986(小时)
注册时间: 2009-09-13
最后登录: 2016-07-01
查看bocc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-03 11:27
并指示灯
庞树恒
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2008-07-20
最后登录: 2017-03-15
查看庞树恒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-03 11:31
嗯,同意楼上的意见
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-03 11:51
引用
引用第2楼bocc于2012-08-03 11:27发表的  :
并指示灯

并指示灯有用吗?电热管内电热丝烧断了,通电加热,电热管不热了,指示灯还亮着!
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2830 个
工控威望: 4458 点
下载积分: 215224 分
在线时间: 3185(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-27
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-03 12:10
引用
引用第4楼znz43于2012-08-03 11:51发表的  :

并指示灯有用吗?电热管内电热丝烧断了,通电加热,电热管不热了,指示灯还亮着!

当然有用!!并指示灯的意思是当电热丝断开的时候指示灯就亮,主要的问题是如果电热丝老化,其发热量不够,这样这个指示灯就起不了多大作用了!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
广州、荣开
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2011-02-28
最后登录: 2021-05-23
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-03 12:21
楼上的,指示灯主要在一定电压就会亮了,,,难道发热丝断了,电压会升高,,
珠三角、工业机器人群54046672
junjun956
军君
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 214 点
下载积分: 2470 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2008-04-09
最后登录: 2023-12-02
查看junjun956的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-03 12:29
5楼的思维太模糊,你的意思是在加热管并联指示灯,只有加热丝断了指示灯才亮?!!!!那就奇了怪了!不懂就别瞎掰误导楼主
luohe0
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 256 个
工控威望: 366 点
下载积分: 54799 分
在线时间: 810(小时)
注册时间: 2012-04-18
最后登录: 2024-12-22
查看luohe0的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-03 12:34
每个加热管进线加个电流互感器,二次线可以驱动指示灯或继电器。
楼主留言:
你好,我试了一下,貌似继电器驱动不了啊,还有指示灯亮是亮了,可是很暗。
692326512
每天进步一小步
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 2237 点
下载积分: 1735 分
在线时间: 194(小时)
注册时间: 2011-07-06
最后登录: 2019-11-03
查看692326512的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-03 13:03
学习了
七十年代
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
注册时间: 2006-12-16
最后登录: 2022-03-15
查看七十年代的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-03 13:57
电流检测,有些温控表自带的,可以参考
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(zqian) 支持此方案
    李想
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 529 个
    工控威望: 749 点
    下载积分: 5018 分
    在线时间: 100(小时)
    注册时间: 2011-09-12
    最后登录: 2024-07-05
    查看李想的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-08-03 14:05
    对啦,检测每根发热管电流,并且还要温控器自带电流检测