今天用电脑COM1口向台达PLC下载程序时,出现通讯超时,无法下载。
换了根通讯线,故障依旧。怀疑此PLC有问题,换了台PLC,还是不行。
为了检测电脑COM1口是否有问题,用松下PLC连接电脑COM1,通讯成功,证明电脑COM口正常。
再对台达PLC进行通讯,并检查通讯设置,并点了默认设置,自动检测,都无法通讯。
此时发现通讯设置中是 RTU ,改成 ASCII 后,再点默认设置,就通讯正常,故障排除。
原来前几天用台达编程软件打开过网上下载的别人编的程序,通讯设置被自动修改成 RTU。光点默认设置是不会改回ASCII的,必须手动更改。
希望此贴对大家有所帮助。