qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2024-06-27
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-31 08:32
该项目硬件部分包括工控机1台,PLC及其模拟量扩展模块(与工控机485通讯),现场有1台90KW电机,电机由1台变频器110KW控制(工控机控制变频器485方式),到时做好后的控制柜离90KW电机3米左右,请问对变频器的干扰该如何处理?控制柜如何做到防干扰?
现在打算这么做:控制柜分2部分,其中一个柜子装工控机及PLC等,进电源加隔离变压器。另一个柜子装110KW变频器及其它电机起动单元。除此之外还得加什么措施?
hexiangjiang
xiangjiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 339 点
下载积分: 9321 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-12-19
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-31 11:02
我碰到这种情况,当开机时,所有的接近开关在没有接通的情况下,全亮。后来将电机线与控制线分开,也没好大用处。没办法,用屏蔽线,也效果不行。后来将PLC的COM点接地,才将问题解决。一般尽量不用接近开关,光电开关等需要电子放大的开关。
hexiangjiang
xiangjiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 222 个
工控威望: 339 点
下载积分: 9321 分
在线时间: 330(小时)
注册时间: 2010-06-15
最后登录: 2024-12-19
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-31 11:03
变频器尽量靠电机安装。