关于松下FPX PLC CH2 通道的脉冲如何强制停止输出,请教达人。
[ 此帖被ngch在2012-02-29 18:35重新编辑 ]
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
分享
ywx163
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1147 个
工控威望:
1320 点
下载积分:
184659 分
在线时间: 3993(小时)
注册时间:
2007-05-05
最后登录:
2024-11-21
查看ywx163的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-02-29 19:05
全看
|
小
中
大
松下FPX PLC
CH0 通道的脉冲强制停止输出 MV H109 DT90052 接着MV H100 DT90052复位
CH1 通道的脉冲强制停止输出 MV H1109 DT90052接着MV H100 DT90052复位
CH2 通道的脉冲强制停止输出 MV H2109 DT90052 接着MV H100 DT90052复位
CH3 通道的脉冲强制停止输出 MV H3109 DT90052 接着MV H100 DT90052复位