PLC多少个脉冲司服电机转一圈,位置控制模式
zhuizhuluori
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 136 点
下载积分: 631 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-07-19
最后登录: 2014-10-16
查看zhuizhuluori的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-02 17:14
plc所发脉冲数*伺服电子齿轮比=伺服编码器所接受的脉冲数
zhuizhuluori
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 136 点
下载积分: 631 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-07-19
最后登录: 2014-10-16
查看zhuizhuluori的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-02 17:15
plc所发脉冲数*伺服电子齿轮比/ 伺服编码器解析度
zhuizhuluori
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 136 点
下载积分: 631 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2012-07-19
最后登录: 2014-10-16
查看zhuizhuluori的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-02 17:21
plc所发脉冲数 *  伺服电子齿轮比  /    伺服编码器解析度=伺服所走的距离
正常情况下是反向推算的 : 你要求的距离你是知道的,plc的脉冲频率在程序中是看写的,实际要算的就是一个电子齿轮比