xiaofeiai
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 193 点
下载积分: 734 分
在线时间: 43(小时)
注册时间: 2011-01-10
最后登录: 2024-10-09
查看xiaofeiai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-24 16:25
设备用三菱Q06H+QD75P2+MR-J2S-10A+伺服电机,有两个安全的传感器XD1 XD2,XD1满足时 J2S-10A SERVO ON OK,相反则SERVO ON 没信号,即伺服不动;
                                                                            XD2满足是,J2S-10A 有电,相反则没电;
现在有一个问题,当这两个信号不满足条件时,都会有相应的报警,同时伺服不动,但当消除了相应报警后,伺服继续运动,但已经丢脉冲了,会造成事故;

当伺服驱动断电时,怎么让QD75 HOLD,停止发脉冲,电源恢复后,再继续发脉冲??????????????????????????????????
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-25 18:45
2楼说的有道理,不用老搞SERVO ON/OFF的,直接停止QD75的X点就可以了
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。