用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求教关于FX2N与天平232通讯的问题~
上一主题
下一主题
myth5015
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
124 点
下载积分:
585 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2012-07-23
最后登录:
2021-08-28
查看myth5015的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-23 22:18
只看楼主
|
小
中
大
小弟不才 在日企的生产技术待了4年多,最近要设计一台称量机(实现产品均分),由于第一次做关于RS232通讯的课题,参考了下一下资料,但是程序中RS指令部分有一些糊涂,就是为什么资料第三页的35step处是用的D53 D54 D55呢,另外按照资料中设计的程序,从D50到D64为止的K15个寄存器里面数据是如何排放的呢?求高人指点,谢谢啦
附件:
plc对电子天平数据采集的实现.pdf
(123 K) 下载次数:20
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-23 22:35
只看该作者
|
小
中
大
这文件里根本没有提到电子称的通讯协议。。。
称重数据从哪些地址里读出要看协议说明。
分享
myth5015
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
124 点
下载积分:
585 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2012-07-23
最后登录:
2021-08-28
查看myth5015的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-07-23 23:18
只看该作者
|
小
中
大
天平通讯格式见附件,麻烦老大了
附件:
1331901573367570636.doc
(33 K) 下载次数:19
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
myth5015
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
124 点
下载积分:
585 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2012-07-23
最后登录:
2021-08-28
查看myth5015的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-07-24 08:35
只看该作者
|
小
中
大
顶上去,希望高手们尽快给与答复
分享
myth5015
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
14 个
工控威望:
124 点
下载积分:
585 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2012-07-23
最后登录:
2021-08-28
查看myth5015的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-07-24 09:13
只看该作者
|
小
中
大
顶上去,希望高手们尽快给与答复
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求教关于FX2N与天平232通讯的问题~
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问