用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
PLC能不加实物继电器而直接去驱动气缸吗?
上一主题
下一主题
lwc0769
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
121 点
下载积分:
751 分
在线时间: 2(小时)
注册时间:
2011-11-28
最后登录:
2015-03-28
查看lwc0769的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-23 13:47
全看
|
小
中
大
PLC能不加实物继电器而直接去驱动气缸吗?望各位大虾指教!
分享
自学真的苦
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
54 个
工控威望:
192 点
下载积分:
802 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2011-08-04
最后登录:
2012-09-06
查看自学真的苦的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-24 21:35
全看
|
小
中
大
中间继电器线圈短路的可能性也是有的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
PLC能不加实物继电器而直接去驱动气缸吗?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问