lwc0769
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 121 点
下载积分: 751 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2011-11-28
最后登录: 2015-03-28
查看lwc0769的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-23 13:47
PLC能不加实物继电器而直接去驱动气缸吗?望各位大虾指教!
aojianyun121
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 523 点
下载积分: 5590 分
在线时间: 114(小时)
注册时间: 2010-11-25
最后登录: 2024-12-27
查看aojianyun121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-05 12:00