个人习惯急停一般都是ZRST 一切输出,这样保险么。还有什么更加保险的急停。
chengjingots
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 338 点
下载积分: 2059 分
在线时间: 102(小时)
注册时间: 2012-07-08
最后登录: 2014-04-10
查看chengjingots的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-21 20:42
断开PLC输出电源比用指令保险,当然还有断开总控制电源的更保险,设备异常时的安全性要从机械和电气两方面来考虑。