dajun
加油
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 174 点
下载积分: 4545 分
在线时间: 28(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2017-10-11
查看dajun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-19 11:34
我这有西门子300模块:型号为314,订货号:314—1AG14—0AB0,通讯模块为:CP343—1  Lean 订货号:343—1CX10—0XE0,用其中一块MMC卡下载程序时,发现通讯模块STOP灯一直亮,主模STOP灯一直闪,还有主模块上SF灯也亮红灯,序程一直下不进行,下的过程中老是会弹出一结话框“找不到其它激活的伙伴”。只要换一张MMC卡,一切都不用改变,再下程序时一切正常,这是为什么,是MMC有问题还是别的地方设置出错,请教了
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4183 分
在线时间: 9537(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-19 11:40
Stop等灯闪烁,是MMC卡需要复位操作,请根据31X技术手册上的复位步骤进行复位。

Regards
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6777 个
工控威望: 38380 点
下载积分: 4183 分
在线时间: 9537(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-20
查看cvlsam的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-19 13:08
引用
引用第4楼dajun于2012-07-19 12:02发表的  :
把MMC卡清除就可以了,MMC卡里面组态与硬件不匹配(I/O模块其他)
按以下步骤进行:

  1. MMC卡插在CPU的插槽中。CPU要求整机复位(STOP LED灯慢闪烁)。

.......


恭禧,你终于搞清楚复位的步骤了。