• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
lochao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 303 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2010-07-05
最后登录: 2024-12-19
查看lochao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-18 08:37
要采集一个瞬间信号(碰撞),时间大概是毫秒级,想测试压力并做记录,PLC+触摸屏能实现吗?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-22
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-18 08:47
可以的,需要中断处理
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
lochao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 303 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2010-07-05
最后登录: 2024-12-19
查看lochao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-18 09:02
站长能说的详细点吗
时间那么短,产生中断信号还有对数据的采集能在瞬间完成吗?
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 767 个
工控威望: 988 点
下载积分: 13529 分
在线时间: 484(小时)
注册时间: 2011-09-20
最后登录: 2024-12-17
查看uu.liu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-18 09:59
中断捕捉时间更短,
QQ:569456723
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-22
查看sjm213的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-18 10:03
只要信号被采集到,就会执行对应的程序。
对于一般的IO信号而言时间过短只是未能响应导致程序不被执行而已。
但对于中断来讲,不存在信号采集不到的问题,那么信号一来,程序马上被执行,也是毫秒级的。
问题是这个压力你打算用什么来测试?能否实现实时反馈?
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1057 个
工控威望: 4900 点
下载积分: 7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间: 2010-06-24
最后登录: 2024-12-16
查看znz43的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-18 10:09
如果要测量在碰撞瞬间所产生压力,那么要看你压力传感器的反映速度及AD转换速度能否达到要求。
估计AD转换速度可能有问题。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
lochao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 303 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2010-07-05
最后登录: 2024-12-19
查看lochao的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-18 10:57
压力信号想采用快速响应的压力传感器
lochao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 303 点
下载积分: 4740 分
在线时间: 731(小时)
注册时间: 2010-07-05
最后登录: 2024-12-19
查看lochao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-18 10:59
不知道PLC的模拟量转化模块的响应速度能跟得上吗
tanshuozhe
级别: 略有小成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2007-12-19
最后登录: 2023-02-06
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-18 17:23
通用PLC的扫描时间大多超过10MS,或更多。想要用PLC中断采集毫秒级的连续信号是扯蛋!普通的运动控制器也是很难的。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-11-22
查看sandy_love的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-18 22:06
用普通的PLC做这样的信号采集估计够呛;用AD模块更是不可能;上工控机用数据采集卡吧
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1717 个
工控威望: 5539 点
下载积分: 24608 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2008-05-05
最后登录: 2024-12-16
查看yamqq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-19 08:37
你为什么要采集那么密集的信号?有用吗?用来做数据分析吗?用labview吧
这个人很懒,什么也没有留下!
小章
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 88 个
工控威望: 278 点
下载积分: 790 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2019-03-06
查看小章的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-07-19 09:10
用电脑装上LABVIEW,加采集卡,
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go