各位师傅请大家指点指点我下!3
    我公司有一台设备更具客户要求输入为两相220V的电源的于是我就买了一台200V单相输入200V三相输出的变频器来控制电机 电机是星型接法输入为380V
于是我把它改为三角型接法 变频器与电机的功率是匹配的 在运行的时候发现有下面的问题:
   1、电机的力矩好像变小了 我用电机带油泵 变频器启动时压力始终不上去(直接接380v 电压 星型连接 压力能上去 )
      2、我后来把变频器换大一级 把频率改为30HZ是 压力能上去 用和电机功率相等的变频器却不行
   3、按上述的现象 我公司还有一台出口设备输入为三相220v 我也是加变频器 是不是也要超额匹配 或者更换大电机
求师傅帮我解惑!谢谢!!!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-09-12
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-24 21:24
楼主的意思是Y型380V的电机一台,现有一个变频器 单相输入220V的,输出也就是三相220V,要把电机原来Y型改为三角接法才行。这是最基本的了。如果说没力矩,可能是楼主参数设置方面没设置好。