各位师傅请大家指点指点我下!3
    我公司有一台设备更具客户要求输入为两相220V的电源的于是我就买了一台200V单相输入200V三相输出的变频器来控制电机 电机是星型接法输入为380V
于是我把它改为三角型接法 变频器与电机的功率是匹配的 在运行的时候发现有下面的问题:
   1、电机的力矩好像变小了 我用电机带油泵 变频器启动时压力始终不上去(直接接380v 电压 星型连接 压力能上去 )
      2、我后来把变频器换大一级 把频率改为30HZ是 压力能上去 用和电机功率相等的变频器却不行
   3、按上述的现象 我公司还有一台出口设备输入为三相220v 我也是加变频器 是不是也要超额匹配 或者更换大电机
求师傅帮我解惑!谢谢!!!
tanshuozhe
级别: 略有小成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2007-12-19
最后登录: 2023-02-06
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-22 18:44
单相220V输入,如果不做升压处理,输出是不可能达到三相380V的。AC-DC-AC方式的变频器,输出电压同输入电压关系很大,一般输出电压不可能大于输入电压(有升压的除外),说没有关系的,根本就是外行!误导新人!