andy_zy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 257 点
下载积分: 616 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2009-03-20
最后登录: 2012-09-13
查看andy_zy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-16 10:47
就是在使用相对位置的PLSR后,无法继续使用PLSY指令,不知道什么原因

监控程序导通了,但Y0就是不ON,没有使用双线圈
suucom
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 1355 点
下载积分: 11260 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-08
查看suucom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-25 15:47
2N里面PLSY与PLSR只能用一次,使用多次,只有前一次使用有效.