近期空压机经常烧坏接触器,紧急求助~
上一主题
下一主题
hh999
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看hh999的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-15 09:20
全看
|
小
中
大
近期空压机经常烧坏接触器怎么回事啊?
我公司使用的是巨霸GX200300型活塞式空压机,马力20HP/15KW,使用的接触器是正泰380v 4011型接触器,电流40A,热继电器是正泰JRS1-40~80,30A-40,现在的情况是换上一个接触器使用不到一天就烧坏,一般都是触电烧坏,到底是怎么回事呢?请各位老师指点。不胜感激!
分享
zhaofenggao
学习进步
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
106 个
工控威望:
180 点
下载积分:
10114 分
在线时间: 232(小时)
注册时间:
2010-08-12
最后登录:
2018-07-25
查看zhaofenggao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-15 22:16
全看
|
小
中
大
你的空压机是到压力停电机的吗,还是带开启进气阀卸活的。或者双重保护的,要是双重保护的,尽量不用频繁启动电机这个保护