用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
近期空压机经常烧坏接触器,紧急求助~
上一主题
下一主题
hh999
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看hh999的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-15 09:20
全看
|
小
中
大
近期空压机经常烧坏接触器怎么回事啊?
我公司使用的是巨霸GX200300型活塞式空压机,马力20HP/15KW,使用的接触器是正泰380v 4011型接触器,电流40A,热继电器是正泰JRS1-40~80,30A-40,现在的情况是换上一个接触器使用不到一天就烧坏,一般都是触电烧坏,到底是怎么回事呢?请各位老师指点。不胜感激!
分享
scxclzyzb
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
839 个
工控威望:
894 点
下载积分:
31100 分
在线时间: 621(小时)
注册时间:
2009-10-25
最后登录:
2024-12-23
查看scxclzyzb的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-15 09:40
全看
|
小
中
大
用6011的接触器试试,另外要检查一下机器的自动加载系统是否正常,要保证机器启动的时候,机器是在没有加载的工况下。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
近期空压机经常烧坏接触器,紧急求助~
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问