hh999
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hh999的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-15 09:20
近期空压机经常烧坏接触器怎么回事啊?
我公司使用的是巨霸GX200300型活塞式空压机,马力20HP/15KW,使用的接触器是正泰380v 4011型接触器,电流40A,热继电器是正泰JRS1-40~80,30A-40,现在的情况是换上一个接触器使用不到一天就烧坏,一般都是触电烧坏,到底是怎么回事呢?请各位老师指点。不胜感激!
lty504351
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
注册时间: 2009-10-12
最后登录: 2024-09-03
查看lty504351的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-16 09:10
因为15KW空压机启动电流很大,120A以上,如果空压机的单向节流阀不好用,那启动电流持续时间会更长,这样接触器的触点肯定是受不了的,如果启动在频繁一些,那结果会更糟糕,所以建议更换更大规格的接触器,比如60A
干到老,学到老