楼主  发表于: 2012-07-14 07:46
请问大侠。三菱在位置模式下,在Y0或Y1发脉冲过程中,就是执行这条指令中DDRVA  D200  D300  Y0  Y3把这个指令的D300里面数值改变使他速度改变,可以吗?这样做会出现什么异常情况吗?
曾少你的,你都已在别处得到。。。
kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2025-01-01
查看kyy80的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-14 08:08
不会变化....下次执行时才生效......试过.............
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(刻骨铭心) 热心助人,祝好人常乐
    kyy80
    态度决定一切``````
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1227 个
    工控威望: 3498 点
    下载积分: 4407 分
    在线时间: 1980(小时)
    注册时间: 2008-02-17
    最后登录: 2025-01-01
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-07-14 17:26
    这条指令已有加速的了.....如果你想修改可以在编程软件里改动一下或是在指定加减速寄存器里改.....