请问大侠。三菱在位置模式下,在Y0或Y1发脉冲过程中,就是执行这条指令中DDRVA  D200  D300  Y0  Y3把这个指令的D300里面数值改变使他速度改变,可以吗?这样做会出现什么异常情况吗?
曾少你的,你都已在别处得到。。。
sport1988
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 356 个
工控威望: 1837 点
下载积分: 4651 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2011-11-05
最后登录: 2023-09-05
查看sport1988的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-14 14:20
引用
引用第6楼刻骨铭心于2012-07-14 13:05发表的  :
追问一楼二楼,假如我想让它到达位置前要减速,怎么做呢?

此指令本就自带了减速。加减速时间在D8148中设置.