请问大侠。三菱在位置模式下,在Y0或Y1发脉冲过程中,就是执行这条指令中DDRVA  D200  D300  Y0  Y3把这个指令的D300里面数值改变使他速度改变,可以吗?这样做会出现什么异常情况吗?
曾少你的,你都已在别处得到。。。
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-14 07:52
在执行这条指令时 修改该指令中的参数不会有任何变化 直到下次执行该指令时修改的参数才有效(以上说的是三菱PLC的指令处理方式并不是伺服驱动器)。