公司新开发了一台设备,做液晶显示器的贴附设备COG,用Q06HCPU带5个QD75D4,有图像对位系统和DD马达,17个松下伺服电机,在自动运行状态下,马达速度调到1000转时,可以正常运行,马达速度调到2000转时,自动运行状态下,有的伺服电机会出现26.0超速度报警,但是马达的过速度保护设置为5000转,而且不是固定的伺服电机报警,跪求各位大侠帮忙分析一下问题,十分感谢!
经过几天的观察,问题已经发现解决了,是24V电源功率过小引起的。原来设备上有两个100W的电源,在伺服设定为1000转时,节奏比较慢,有很多轴不是同时启动,设定为2000转以上时,在设备快节奏的运行过程中,每个轴几乎都在工作,功率比低速运行时大,造成24V100W的电源瞬间断电,致使伺服电机报警和PLC出错等问题,但是电源断电只是瞬间的,马上又恢复供电,所以根本很难发现是电源的故障,找了几天才发现这个问题,现在更换为350W的电源,故障已经排除。
[ 此帖被温柔杀手在2012-07-14 17:05重新编辑 ]