lzjsft
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 535 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2011-12-01
最后登录: 2018-07-17
查看lzjsft的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-10 18:06
RT,1A 说的是伺服放大器跟电机 组合错误, 意思是这个电机型号 跟 伺服放大器 不搭是吗.   要换电机对吗?

~~~还望各位高工帮忙解答!~
lzjsft
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 535 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2011-12-01
最后登录: 2018-07-17
查看lzjsft的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-11 13:36
- -`貌似本论坛潜水的比较多啊~~
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3435 个
工控威望: 20971 点
下载积分: 25383 分
在线时间: 1744(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-09-21
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-11 15:30
选型对不对看选型手册呀!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 686 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1389 分
在线时间: 568(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-09-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-11 17:12
1A的意思是:电机跟驱动器不搭,或者你的驱动器参数有误。大多数是电机跟驱动器不匹配