用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
施耐德变频器通讯故障
上一主题
下一主题
woshisunu
虚心求教
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
45 个
工控威望:
161 点
下载积分:
723 分
在线时间: 38(小时)
注册时间:
2011-04-26
最后登录:
2012-07-10
查看woshisunu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-10 10:12
只看楼主
|
小
中
大
西门子200与4个施耐德变频器还有三个西门子变频器通讯 profibus dp
变频器正常运行时 远程控制时 拔下所有DP接头 时 通讯中断 变频器运行正常 但是当重新插上DP接头时 三台远程控制的施耐德变频器停止运行 报网络故障 另外三台西门子变频器可以运行 也报网络故障。
请问一下 施耐德变频器是否有检测到通讯异常自动停机的自我保护,为什么拔下DP接头时不停机?
[img] http://photo.renren.com/photo/sp/hesSrO6deGp[/img]
分享
hanqin
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1237 个
工控威望:
1226 点
下载积分:
2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间:
2009-01-09
最后登录:
2023-10-27
查看hanqin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-10 11:25
只看该作者
|
小
中
大
变频器是非智能从站,主站不发送命令从站不会自动发送信息,所以拔去dp插头可以正常运行,当再次插上dp插头是主站会给从站通信错误信号,想ET200s就是智能从站了,拔掉dp插头会马上报警停止运行的,个人理解,请指点。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
施耐德变频器通讯故障
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问