1、关于初始状态的使用。
三菱很厚的那本手册,《步进梯形图指令说明--初始状态的作用》里面的第3点:
初始状态以外的一般状态一定要通过来自其他状态的STL指令驱动,不能从状态以外驱动。
我是这样理解的,除了S0--S9是直接在外部可以驱动,其他的S10以上的状态,肯定是在其他的状态内部驱动的。
但是我拿FX1N-40MT来试,我是直接用一个LD X0 来驱动S0、S10、S20的。
三个都可以驱动。起码说明S10,S20是在STL指令外部直接驱动的。S0可以外部直接驱动,这个可以理解。但是S10、S20也能外部直接驱动,何解?
究竟哪里问题?我理解还是书?
2、特殊继电器M8029,手册是这样写得:当DSW等操作完成时的动作。
但是据我了解M8029是在用脉冲指令PLSY中,如PLSY D1 D12 Y0,当D1里脉冲数发完以后,M8029就动作置1。
究竟哪里问题?书还是我?
谢谢指教!