一个电工给某配电柜换了一个热继电器。然后出现了如下现象:
1。设备停止时.所有应该是熄灭状态的指示灯常亮,而且是高亮,然后开启设备后,应该亮的指示灯变成低亮。。。。。。
2.柜子本来六个按钮控制三个电机的启停。每个电机一开一关,出问题后。所有的停止按钮都失效,想停止设备只能按急停。然后按动电机3启动电钮没反应。按电机2的启动按钮时。电机2和电机3同时启动。
大家都说是换继电器的时候线接错了。我也感觉除了接错线之外没有其他的可能。
但是这个柜子比较老。只有原理图,没有接线图。怎么排查出接错的线呢?
还有出现上述故障现象的原因有合理的分析么?为什么接错线会出现所有指示灯全亮呢?
请各位前辈指点。
补充。看到各位说控制三个电机的柜子很简单。特别解释一下:
我说这个柜子控制三个电机是我把问题简化了。因为只有这三个电机出了问题。其实。这个柜子里。有两台安川的变频器。还有中间继电器17个。柜门上的指示灯有30多个。。是整个车间9台设备的集中控制柜。所换的热继电器上常闭常开四个接线柱上一共连了9根线。而且都深入到一大捆线束里。查线都不好查。不知道厂家怎么想的。把一车的东西都塞到一个柜子里了。
我感觉。这柜子里所有的线首尾相接连起来。能绕地球一圈。。。。。。。。。。。。。
[ 此帖被cjwddka在2012-07-07 20:47重新编辑 ]