用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
资料互助
工业冷冻机压缩机结冰
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
xuewuhenlu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
100 点
下载积分:
588 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2011-01-07
最后登录:
2012-07-11
查看xuewuhenlu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-05 20:33
只看楼主
|
小
中
大
我有一台5p风冷冷冻机,压缩机工作一会以后,压缩机上慢慢地结霜,水箱里的盘管也会有一点结冰。拜求各位大虾指教一二
分享
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
419 个
工控威望:
2908 点
下载积分:
534 分
在线时间: 228(小时)
注册时间:
2009-09-04
最后登录:
2024-11-21
查看tangrenbo89的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-07 17:14
只看该作者
|
小
中
大
敢问大侠你设计度一般冷水机不能低于零度我们的机组都是设在5度左右
分享
qiao770910
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
197 点
下载积分:
532 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2007-10-31
最后登录:
2024-02-28
查看qiao770910的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-07-08 09:42
只看该作者
|
小
中
大
一检查冷媒是否缺少
二检查过滤系统是否堵塞
我们公司的也经常出现该现象,基本上都是上述二两原因造成的
分享
wanghuiling
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
122 点
下载积分:
1566 分
在线时间: 3(小时)
注册时间:
2012-07-11
最后登录:
2012-09-25
查看wanghuiling的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-07-15 14:54
只看该作者
|
小
中
大
有可能是制冷介质少了
分享
zhangwanghua
沙漠中的绿草
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
70 个
工控威望:
1449 点
下载积分:
1226 分
在线时间: 116(小时)
注册时间:
2010-02-26
最后登录:
2023-10-26
查看zhangwanghua的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-07-17 19:56
只看该作者
|
小
中
大
冷媒加多了
风量过小
沙漠中的绿草
分享
wusaoyun
wusaoyun
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
211 个
工控威望:
2317 点
下载积分:
4096 分
在线时间: 69(小时)
注册时间:
2009-12-23
最后登录:
2024-08-16
查看wusaoyun的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-07-29 13:40
只看该作者
|
小
中
大
个人认为冷媒多了
分享
dzgt
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
212 点
下载积分:
32303 分
在线时间: 145(小时)
注册时间:
2010-08-09
最后登录:
2017-12-28
查看dzgt的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-12-16 22:25
只看该作者
|
小
中
大
风量过小
分享
yuechaojie
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
10 个
工控威望:
129 点
下载积分:
3693 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2012-10-22
最后登录:
2019-05-08
查看yuechaojie的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-12-17 09:15
只看该作者
|
小
中
大
应该是冷媒加多了
分享
zhaoyve
只做技术交流,QQ:709931517
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
154 点
下载积分:
546 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2012-12-13
最后登录:
2016-01-29
查看zhaoyve的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-12-17 10:48
只看该作者
|
小
中
大
我们公司是做冷库的,经常用到压缩机,一般这种情况是蒸发器蒸发量过小。
分享
nzm800
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
554 个
工控威望:
1888 点
下载积分:
7323 分
在线时间: 254(小时)
注册时间:
2012-12-14
最后登录:
2024-11-21
查看nzm800的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-12-20 21:21
只看该作者
|
小
中
大
高低压力多少?
分享
ajpa88
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
105 个
工控威望:
243 点
下载积分:
839 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2012-01-31
最后登录:
2016-07-04
查看ajpa88的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-12-21 09:03
只看该作者
|
小
中
大
要么是缺冷媒,要么是系统有堵。
分享
老土
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
4 个
工控威望:
111 点
下载积分:
1584 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2012-09-06
最后登录:
2024-09-23
查看老土的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-12-21 18:23
只看该作者
|
小
中
大
检查冷冻水系统内是否有空气
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
资料互助
工业冷冻机压缩机结冰
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问