• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xuewuhenlu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 100 点
下载积分: 588 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2011-01-07
最后登录: 2012-07-11
查看xuewuhenlu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-05 20:33
我有一台5p风冷冷冻机,压缩机工作一会以后,压缩机上慢慢地结霜,水箱里的盘管也会有一点结冰。拜求各位大虾指教一二
tangrenbo89
拼搏吧工控人
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 534 分
在线时间: 228(小时)
注册时间: 2009-09-04
最后登录: 2024-11-21
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-07 17:14
敢问大侠你设计度一般冷水机不能低于零度我们的机组都是设在5度左右
qiao770910
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 197 点
下载积分: 532 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2007-10-31
最后登录: 2024-02-28
查看qiao770910的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-08 09:42
一检查冷媒是否缺少
二检查过滤系统是否堵塞
我们公司的也经常出现该现象,基本上都是上述二两原因造成的
wanghuiling
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1566 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2012-07-11
最后登录: 2012-09-25
查看wanghuiling的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-15 14:54
有可能是制冷介质少了
zhangwanghua
沙漠中的绿草
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 116(小时)
注册时间: 2010-02-26
最后登录: 2023-10-26
查看zhangwanghua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-17 19:56
冷媒加多了
风量过小
沙漠中的绿草
wusaoyun
wusaoyun
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 211 个
工控威望: 2317 点
下载积分: 4096 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2009-12-23
最后登录: 2024-08-16
查看wusaoyun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-29 13:40
个人认为冷媒多了
dzgt
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 212 点
下载积分: 32303 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2010-08-09
最后登录: 2017-12-28
查看dzgt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-16 22:25
风量过小
yuechaojie
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 3693 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-10-22
最后登录: 2019-05-08
查看yuechaojie的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-17 09:15
应该是冷媒加多了
zhaoyve
只做技术交流,QQ:709931517
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 154 点
下载积分: 546 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2012-12-13
最后登录: 2016-01-29
查看zhaoyve的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-17 10:48
我们公司是做冷库的,经常用到压缩机,一般这种情况是蒸发器蒸发量过小。
nzm800
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 1888 点
下载积分: 7323 分
在线时间: 254(小时)
注册时间: 2012-12-14
最后登录: 2024-11-21
查看nzm800的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-12-20 21:21
高低压力多少?
ajpa88
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 243 点
下载积分: 839 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2012-01-31
最后登录: 2016-07-04
查看ajpa88的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-12-21 09:03
要么是缺冷媒,要么是系统有堵。
老土
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 111 点
下载积分: 1584 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2012-09-06
最后登录: 2024-09-23
查看老土的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-12-21 18:23
检查冷冻水系统内是否有空气
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go