图中 mov k1 d32 1 这句话中的启动编号k1怎么理解 假如我不止这一个启动编号又该怎么设置
2 假如有一台伺服和QD75,要求启动后要定位三次,那就要设三个启动块,先不考虑是连续定位还是结束,我的疑问是如何启动这些块,来达到三次定位,想了很多天还没有弄明白 请教大家 不胜感激。
[ 此帖被liuzhentong在2012-07-06 19:50重新编辑 ]
分享
hgmgwe
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
693 个
工控威望:
1905 点
下载积分:
10672 分
在线时间: 900(小时)
注册时间:
2007-12-01
最后登录:
2024-11-26
查看hgmgwe的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-05 18:09
全看
|
小
中
大
k1是启动位置数据1.但前提条件是你要先把1#定位数据的移动量,速度,加减速时间写入。
要启动多位置 把K1改为2---600都可以