liuzhentong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 359 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2011-02-22
最后登录: 2019-08-02
查看liuzhentong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-05 15:28
图片:
图中 mov  k1  d32     1  这句话中的启动编号k1怎么理解  假如我不止这一个启动编号又该怎么设置  
2  假如有一台伺服和QD75,要求启动后要定位三次,那就要设三个启动块,先不考虑是连续定位还是结束,我的疑问是如何启动这些块,来达到三次定位,想了很多天还没有弄明白  请教大家  不胜感激。
[ 此帖被liuzhentong在2012-07-06 19:50重新编辑 ]
hgmgwe
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 693 个
工控威望: 1905 点
下载积分: 10672 分
在线时间: 900(小时)
注册时间: 2007-12-01
最后登录: 2024-11-26
查看hgmgwe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-05 18:09
k1是启动位置数据1.但前提条件是你要先把1#定位数据的移动量,速度,加减速时间写入。

要启动多位置  把K1改为2---600都可以