用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
CX-P 中模拟运行,是否TIM是不执行的?
上一主题
下一主题
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-12-16
查看znz43的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-07-04 11:21
只看楼主
|
小
中
大
以前一直是在真实PLC中调试程序,这次正好手中没PLC,就用CX-P的模拟方式调试一段程序,发现无论TIM中CV值取多大,都是立即有输出,没有延时。
是不是模拟方式中不对定时器进行模拟? 请用过CX-P调试的说说是这样吗? 谢谢!
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6778 个
工控威望:
38381 点
下载积分:
4405 分
在线时间: 9540(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-27
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-07-04 11:50
只看该作者
|
小
中
大
自己的编程使用问题,不用怀疑定时器不被模拟。
Regards
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-12-16
查看znz43的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-07-04 12:34
只看该作者
|
小
中
大
解决了,TIM 中 BCD 设值应该用 #10 我错用了 H10。
谢谢1楼
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
CX-P 中模拟运行,是否TIM是不执行的?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问