各位大侠:昨天碰到别人问起说变频器节电吗?怎么节?有比例吗?问什么节?问的我是哑口无言!求高手给个解答
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-12-20
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-02 23:36
现在一提起变频器好多人就跟节能扯上关系,变频节能只是利用变频器降频降速降低输出功率达到节能的目的,如果是升高输出频率还能节能吗?另外设备节不节能还根据现场设备的具体情况而定,如一台水泵工频时输出压力是1MPA,但压力为0。7MPA已能满足要求,这时加上变频恒压力0。7MPA它就有节能空间,如果压力为0。95MPA以上才能满足要求,这时你说它还有节能空间吗?至于节能如何计算,可根据以下例子粗略计算。
风机和水泵都是传送流体的装置,这类负载消耗的能量与流量的立方成正比,下面以风机变频控制为例推算可得到能量消耗与转速的关系,具体的关系表达式:
即   Q=K1n ;  H=K2n2 ;    P=Q×H= K1K2n3 = K3n3                                  
式中: K1, K2, K3为常数,K1 K2= K3  ,  n为电机的转速。
又,三相交流异步感应电机的转速n=120×f×(1-s)/p ,式中f为供电频率,s为滑差率,p为电机极数。
电机一旦选定后,S、p基本确定,则n可近似为n=k0f,即与供电频率成线性正比关系。
当频率为50Hz时,n= k0×50转/分,功率P1=K( k0×50)3;当频率为45Hz时,n= k0×45转/分,功率P2=K( k0×45)3。
P2/P1= K( k0×45)3/ K( k0×50)3×100%=72.9%,由此可见,当电源频率从50Hz降为45Hz时,就可节约电能达27.1%。
深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。