110KW电机接线柱有一条线烧坏,是不是接线柱那里接触不良引起的,还有没有其它可能,比 如接触器接触不良,缺相…
huyou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 152 个
工控威望: 322 点
下载积分: 946 分
在线时间: 162(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2025-01-14
查看huyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-27 13:22
显然是接触电阻过大造成的了,但是接触电阻过大的原因有很多:
1,接线柱和线鼻是否同一种材质?比如铜和铝就肯定不行,需要过渡;
2,接触电阻消除化学因素的原因后,应该考虑接触面积和接触压力的影响,比如需要反复启动的工况,电流变化大,在接触部分就会有时热时冷的变化,热胀冷缩会使锁紧螺母产生金属疲惫,失去锁紧力,进而增大接触电阻;
3,设法减小启动电流和启动时间;
拍个图片上来看看才好分析。