秋秋
有志者事竞成
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-01-09
查看秋秋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-28 23:09
FX1N PLC没有浮点数功能,但在计算的时候难免会出现小数点 例如3.14    DIV  K314     K100   D20    ,在D20只显示了商3,余数在D21,
3.14要怎么做程序才能显示在触摸屏上,请师傅指点
sss6491
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 300 个
工控威望: 405 点
下载积分: 99734 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-02-19
最后登录: 2025-01-16
查看sss6491的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-26 09:02
二楼三楼的方法同源,学习了。