用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
郁闷啊,此程序在FX3U中完美运行,为何在FX2N中就不行呢?
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
lucas
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
570 点
下载积分:
2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2010-02-02
最后登录:
2022-05-20
查看lucas的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2012-06-28 20:47
只看楼主
|
小
中
大
上图只是程序的一部分截图,详见附件,此程序在FX2U的PLC中完美运行,在FX2N中就不行了,这是为何?
TEST.rar
(10 K) 下载次数:89
分享
lucas
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
570 点
下载积分:
2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2010-02-02
最后登录:
2022-05-20
查看lucas的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-28 20:49
只看该作者
|
小
中
大
请问有好有解决方法?
分享
姜太公炸鱼
不要求做到最好,只要每天能有进步就好。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
2587 点
下载积分:
1510 分
在线时间: 244(小时)
注册时间:
2010-08-26
最后登录:
2024-11-13
查看姜太公炸鱼的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2012-06-28 21:04
只看该作者
|
小
中
大
你在第二条脉冲指令前加一个延时条件试一下看,有时在一个扫描周期连续两次输出脉冲容易死机,希望回答有用。
分享
lucas
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
290 个
工控威望:
570 点
下载积分:
2881 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2010-02-02
最后登录:
2022-05-20
查看lucas的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2012-06-28 22:04
只看该作者
|
小
中
大
引用
引用第2楼lgp89211于2012-06-28 21:04发表的 :
你在第二条脉冲指令前加一个延时条件试一下看,有时在一个扫描周期连续两次输出脉冲容易死机,希望回答有用。
之前也试过,但没有用。
分享
383581483zfx
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
89 个
工控威望:
659 点
下载积分:
667 分
在线时间: 446(小时)
注册时间:
2011-07-12
最后登录:
2024-11-11
查看383581483zfx的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2012-06-29 08:04
只看该作者
|
小
中
大
plsy指令在2N中好像就能用一次把两条PLSY指令实行条件并起
分享
peidegin
触摸屏、PLC技术交流
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
843 个
工控威望:
3258 点
下载积分:
26322 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间:
2009-05-21
最后登录:
2023-07-19
查看peidegin的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2012-06-29 08:34
只看该作者
|
小
中
大
次数用得多的缘故吧,修改程序应该可以
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
分享
takushi
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
159 点
下载积分:
966 分
在线时间: 86(小时)
注册时间:
2010-11-24
最后登录:
2024-09-12
查看takushi的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2012-06-29 21:50
只看该作者
|
小
中
大
把那兩次的驅動合併在一起試試!!
分享
398173501
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
160 点
下载积分:
632 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2012-02-10
最后登录:
2018-08-09
查看398173501的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2012-06-30 09:58
只看该作者
|
小
中
大
plsy指令输出脉冲在fx2nPLC只能用一次.
分享
398173501
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
160 点
下载积分:
632 分
在线时间: 33(小时)
注册时间:
2012-02-10
最后登录:
2018-08-09
查看398173501的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2012-06-30 10:02
只看该作者
|
小
中
大
你要多看一下编程手册(不是用户手册)里面的指令说明与功能介绍,就不会出错.
分享
zhy0011520
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
196 个
工控威望:
310 点
下载积分:
985 分
在线时间: 20(小时)
注册时间:
2011-03-10
最后登录:
2024-09-03
查看zhy0011520的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2012-09-28 09:17
只看该作者
|
小
中
大
两端程序并在一起就可以了不然有冲突
分享
zxywkq
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
183 个
工控威望:
325 点
下载积分:
2551 分
在线时间: 111(小时)
注册时间:
2008-10-18
最后登录:
2024-10-22
查看zxywkq的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2012-09-28 15:45
只看该作者
|
小
中
大
plsy指令输出脉冲在fx2nPLC只能使用一次,所以你要修改一下程序,很简单的
分享
lsfjd2009
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
39 个
工控威望:
132 点
下载积分:
640 分
在线时间: 104(小时)
注册时间:
2011-07-14
最后登录:
2020-04-01
查看lsfjd2009的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2012-09-28 19:45
只看该作者
|
小
中
大
2N中只有Y0能发脉冲
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
»
Pages: 1/2 Go
工控人家园
三菱工控论坛
郁闷啊,此程序在FX3U中完美运行,为何在FX2N中就不行呢?
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问