有一自动老化房,进口有一个产品进入老化检测开关,出口有一个阻挡器和一个产品出检测开关.老化房内可容纳200台产品,产品在进入老化房的时间间隔不等,但产品是一次排列,当产品老化时间等于四小时就可出产品,产品是一边进一边出,流水作业.但要求每一台进入老化房老化的产品,其老化时间都必须是四个小时或大于四小时.望高手们给指点一下怎么编这个程序?三菱FX PLC.难点在怎样给每一个进入老化的产品做一个时间跟踪.当时间等于四小时,就可提示出口可以出.产品出去后,复位此时间,等待进口产品进入时,再次使用此时间.
[ 此帖被zhujiyuan在2012-07-03 09:06重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
nyzeng
努力總會有回報的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 113 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4424 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-10-31
最后登录: 2021-11-13
查看nyzeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-03 19:34
變址+循環指令,要寫好很麻煩
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213)
  • 下载积分:+1(zhujiyuan) 热心助人,祝好人常乐
    nyzeng
    努力總會有回報的
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 113 个
    工控威望: 267 点
    下载积分: 4424 分
    在线时间: 113(小时)
    注册时间: 2008-10-31
    最后登录: 2021-11-13
    查看nyzeng的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-07-05 15:12
    用計時器不好寫,用每分鐘觸發一次計數,在計數觸發週期對每個產品的寄存器執行加1動作(代表加1分鐘),用變址及循環指令寫程式很少的,有多少產品就是用多少寄存器,每個產品佔用一個,出去一個產品批量移動寄存器數據就行了,誤差1分鐘。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(zhujiyuan) 热心助人,祝好人常乐