有一自动老化房,进口有一个产品进入老化检测开关,出口有一个阻挡器和一个产品出检测开关.老化房内可容纳200台产品,产品在进入老化房的时间间隔不等,但产品是一次排列,当产品老化时间等于四小时就可出产品,产品是一边进一边出,流水作业.但要求每一台进入老化房老化的产品,其老化时间都必须是四个小时或大于四小时.望高手们给指点一下怎么编这个程序?三菱FX PLC.难点在怎样给每一个进入老化的产品做一个时间跟踪.当时间等于四小时,就可提示出口可以出.产品出去后,复位此时间,等待进口产品进入时,再次使用此时间.
[ 此帖被zhujiyuan在2012-07-03 09:06重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
李想
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 530 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5018 分
在线时间: 100(小时)
注册时间: 2011-09-12
最后登录: 2024-07-05
查看李想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-04 13:04
速度设定1.25米/分,设定4小时,用传感器刷新每个产品进入的时间,就保证每个产品老发时间在4小时以上