zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-28 14:06
有一自动老化房,进口有一个产品进入老化检测开关,出口有一个阻挡器和一个产品出检测开关.老化房内可容纳200台产品,产品在进入老化房的时间间隔不等,但产品是一次排列,当产品老化时间等于四小时就可出产品,产品是一边进一边出,流水作业.但要求每一台进入老化房老化的产品,其老化时间都必须是四个小时或大于四小时.望高手们给指点一下怎么编这个程序?三菱FX PLC.难点在怎样给每一个进入老化的产品做一个时间跟踪.当时间等于四小时,就可提示出口可以出.产品出去后,复位此时间,等待进口产品进入时,再次使用此时间.
[ 此帖被zhujiyuan在2012-07-03 09:06重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
zhouliang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 175 个
工控威望: 285 点
下载积分: 419 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2007-09-10
最后登录: 2023-03-01
查看zhouliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-04 17:41
每次进来一个产品通过入口传感器给个信号给PLC激活一个定时器,有几个产品就激活几个定时器,但一定要保证先进去的排在最前面,只要有一个定时器的时间到了就打开放出一个产品,正好这个产品所对应的时间就是这个定时器的时间,再通过出口传感器将这个定时器复位,当又有产品进入再激活这个定时器,能放多少产品就做几个定时器循环使用,必须保证前面所说的产品进去的先后顺序排列
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhujiyuan) 热心助人,祝好人常乐