zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-28 14:06
有一自动老化房,进口有一个产品进入老化检测开关,出口有一个阻挡器和一个产品出检测开关.老化房内可容纳200台产品,产品在进入老化房的时间间隔不等,但产品是一次排列,当产品老化时间等于四小时就可出产品,产品是一边进一边出,流水作业.但要求每一台进入老化房老化的产品,其老化时间都必须是四个小时或大于四小时.望高手们给指点一下怎么编这个程序?三菱FX PLC.难点在怎样给每一个进入老化的产品做一个时间跟踪.当时间等于四小时,就可提示出口可以出.产品出去后,复位此时间,等待进口产品进入时,再次使用此时间.
[ 此帖被zhujiyuan在2012-07-03 09:06重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
weilinyi
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 441 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3223 分
在线时间: 545(小时)
注册时间: 2009-11-21
最后登录: 2018-08-27
查看weilinyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-03 13:11
楼主你那产品是用什么存放的,还是直接放在老化线的,还有你那老化线是圆形循环或是直线循环的,还有老板给你的预算价是多少,这都与设计方案有关,给100的现金也买不了500元的商品,
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213)
    weilinyi
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 441 个
    工控威望: 4329 点
    下载积分: 3223 分
    在线时间: 545(小时)
    注册时间: 2009-11-21
    最后登录: 2018-08-27
    查看weilinyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-07-03 13:16
    你这套控制机械是不是做好的,还是升级的。