cjwddka
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 31 个
工控威望: 155 点
下载积分: 21361 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2011-08-29
最后登录: 2023-09-11
查看cjwddka的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-25 22:12
一个电磁的接近开关。就是一根小棒子,有金属靠近一头8MM之内就会动作的那种。这个接近开关是两线的常开型的。与一个中间继电器的线圈串联。开关动作时,中间继电器就闭合。然后中间继电器的常闭点和接触器的线圈串联。以此来达到接近开关动作时切断接触器的目的。接近开关上有个灯,动作时会亮。

从半个月前开始出现毛病,第一次是接近开关坏了。灯常亮。然后换了个新的接近开关。然后第二次又是接近开关坏了。灯常亮。连带接近开关串联的中间继电器也烧了。第三次还是接近开关坏了。灯常亮。我个人分析原因可能是因为设备走到限定位置停机时,接近开关处在动作状态然后保持停机位置10几个小时。再次开机接近开关才复位。然后几分钟后又到停机位置,又停几个小时。就是说这个接近开关每天24小时里有23小时50分钟处在动作状态。而且中间继电器也处在动作状态。很热。

是不是动作时间过长导致接近开关损坏?损坏的现象就是移开挡铁后不复位。一直动作。灯一直亮。

半个月的时间坏了三个接近开关。一个中间继电器了。万用表测量电压基本正常。电路也没有虚线的地方。找不到其他原因了。

谁有好的办法教教我?接近开关国产的。35一只。
付玉明
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2011-09-11
最后登录: 2018-03-08
查看付玉明的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-26 11:13
像你说的这种事我还没有见过  我们也经常用两线的  觉的还可以 动作也是很频繁的  一天能动3W 次没事  就老师说那你换个常闭的试一下