1 不知道伺服的上位机是FX还是定位模块 ?但不管哪种,只要发脉冲 伺服的位置应该严格按照脉冲数行走对应的距离或角度,
我们用的滚珠丝杠精度较高,我们曾用千分表打过,用绝对位置定位或相对定位指令或PLSR发脉冲进行滑台往复运动,脉冲数对应的滑台移动距离误差在1-2ü。但如果如果滚珠丝杠或传动副的精度不高,往复运动时,同样的脉冲数,移动的距离可能有偏差。这个偏差是传动副间隙(也称背隙)造成的。只要在相应运方向的脉冲数进行背隙补偿即可消除这一现象。
2 说了这么多,好像与回原点无关,你可以对照一下。ZRN不是以发脉冲数进行位置控制的,ZRN开始后,以回原点速度趋进原点位置,当遇到近点狗开关上升沿时,减速到蠕动速度,遇Z脉冲结束ZRN。这看起来应该是完美无缺。
问题是近点狗开关的上升沿,可能出现在PLC扫描周期的10%或20%......90%任意时刻。出现在99%最好,PLC对近点狗开关的上升沿的响应最快。出现在10%或更早时,PLC对近点狗开关的上升沿的响应最慢,这种响应上的差异,造成滑台减速的起始点的差异,势必影响Z脉冲发出地时间。也将影响滑台回原点的重复定位精度。这在定位精度要求不高时,还影响不大。但在1ü级精度要求时问题就很严重。尽管在正常工作时一般不需要使用ZRN指令,但精确的位置控制,回原点的重复定位精度是一切精确定位的基础!!!
现在我也正在摸索,用中断的方式处理近点狗开关的上升沿后调用ZRN子程序,以加快对近点狗开关的上升沿响应时间,看看ZRN重复定位精度能否达到1ü级。
另外,我也正在用10/20GM试验,看看ZRN重复定位精度能否达到1ü级。