公司有一台230KW的铝合金炉,请教下要配多大的开关和电缆呀,怎么算的?求教
分享
小章鱼
向各位高手学习工控知识!
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
47 个
工控威望:
179 点
下载积分:
3261 分
在线时间: 43(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2013-04-24
查看小章鱼的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-06-22 19:08
全看
|
小
中
大
600A的开关,325MM2线缆就可以了